新着順:18/14811 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

RE:トランスのディレーティング

 投稿者:ぺるけ  投稿日:2018年 9月10日(月)18時04分48秒
  通報 編集済
  抵抗器やトランジスタの損失定格(W数)は、破壊する・しないの限界値で決められているので定格一杯の使い方はできずディレーティングして使うことが前提ですね。
一方で電源トランスはすでにディレーティングを織り込んで設計するのが普通なので、私たちが自作して室内で使用するような動作環境であれば夏場であっても定格一杯の使い方で問題は生じないと思っていいでしょう。

6N6P差動PPミニワッター用に特注した電源トランス(春日で普通に買えます)の定格はほぼ30VAで使用条件も30W目一杯でしかも密閉したカバーをかけての動作ですが、実際にトランスの温度を測定してみるとかなりの余裕があります。
 
》記事一覧表示

新着順:18/14811 《前のページ | 次のページ》